志高32W空调内机工作压缩机不启动?

[复制链接]
发表于 2011-10-10 18:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
志高32W  通电后内机工作,压缩机启动3秒钟,保护。测量启动电流22A 。换个新电容故障依旧。判断压缩机坏。  从船上另一个房间,换个好用同样的外机。故障依旧,内机换了,故障也依旧。请高手帮我解决下!!!谢谢!!紧急求助!!!
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:30:35 | 显示全部楼层
量压缩机各个绕组,阻值正常!!!!
发表于 2011-10-10 19:14:34 | 显示全部楼层
查查电源啊,换个插头试
发表于 2011-10-10 19:17:04 | 显示全部楼层
供电线路检查看看;
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:27:03 | 显示全部楼层
电源量了  压缩机启动在220V    不启动在240V  
发表于 2011-10-10 20:26:06 | 显示全部楼层
好压机试也不好,这说明机器是正常的,重点检查电源和连机线可以把压机拿到楼上试一试.
发表于 2011-10-11 09:25:34 | 显示全部楼层
师傅,您是整个外机都换了(包括电容、感温探头,压机、四通阀)再换了内机(包括板子、感温探头)是吗
 楼主| 发表于 2011-10-11 14:53:36 | 显示全部楼层
是呀, 就是整台机器换的
发表于 2011-10-12 13:21:55 | 显示全部楼层
你确定前3S压缩机正常运行?     还有要提醒你测量的绕组阻值正常并不代表线圈100%正常,像匝间短路是测量不出来的 而现象刚刚是电流大电机运行无力
发表于 2011-10-12 13:45:43 | 显示全部楼层
重点检查电源部分