二手冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2011-10-6 16:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小弟是第一次安装冷库,冷库是长4米宽2.5米高2米用的是10CM厚的苯板外面是水泥墙,压缩机型号是AW113TT-004。 安装完事后开机冷库8度到0度用了10分钟,0度到到—4度用了30分钟 到-4度以后再就不怎下降了 。(库温-4度 蒸发器-8度 高压1.0 低压0.2 压缩机回气端上30厘米处结霜  。
发表于 2011-10-7 16:33:25 | 显示全部楼层
冷库要求是多少温度,你 现在用的冷库压缩机是高温压机还是中温压机还是低温压机,都有关系的,及膨胀阀调节都有关系的
发表于 2011-10-7 16:35:19 | 显示全部楼层
好像就是高温压缩机吧
发表于 2011-10-7 18:33:42 | 显示全部楼层
看 是不是氟少   我从压力上看像是
 楼主| 发表于 2011-10-7 18:47:12 | 显示全部楼层
在加氟压缩机就全是霜了 我也不知道是什么机主 压缩机是活塞的像老式空调那样的
客户要求是库温是-10度 能不能是隔温不好造成的 用的是苯板到处是小缝
发表于 2011-10-7 22:11:28 | 显示全部楼层
苯板保温效果太差,教你个调膨胀阀的好办法,制冷剂加够的情况下找个带感应的温度计,先把温度探头放膨胀阀后面测温度,比方是—18吧,然后在把探头放膨胀阀旁边的回气管上测,前面是-18,后面调成—16就OK了,温度肯定能降下去。他们说的靠什么经验,一下俩下怎么能学会,还的靠自己
发表于 2011-10-8 01:00:14 | 显示全部楼层
1冷库内含湿量大
2压缩机问题
3蒸发器翅片间堵塞

个人意见
发表于 2011-10-8 04:05:14 | 显示全部楼层
高温库,低温库,要求不同,所以用的材料也不一样(压缩机蒸发器等),你用高温的去做低温的,估计这里没人能做的,你能挑100斤,难道叫小孩子也挑那么多么,这是不可能的,因为违规了。所以遇到这类工作,要先问清楚客户要求,放什么,要什么温度,冷冻和冷藏是不一样的(就是冷藏还分0上0下,所以高温库就有隔回笼简的),然后再根据要求去配置。
 楼主| 发表于 2011-10-8 13:50:35 | 显示全部楼层
说实话我也不知道是高温库还是低温库第一次安装 客户买的是2手的 (蒸发器上写着15平方米 冷凝器上写着是22平方米)客户要求-10度 放冻鱼  压缩机是AW113TT-004
发表于 2011-10-12 19:54:05 | 显示全部楼层
查保温膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:39 , Processed in 0.062378 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表