冰库漏电风机反向运行高压管不热低压管不冷

[复制链接]
发表于 2011-9-30 22:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天闯大祸了。事情是这样的,一个熟客冰库漏电,水塔风机坏了,修理好后。风向搞反了。开了一个小时,把风向搞对,压缩机有工作高压管不热。低压管不冷,是不是压缩机坏了?
20110930207.jpg
发表于 2011-9-30 22:14:14 | 显示全部楼层
没有高压保护吗、两个压力表有没有变化。修风扇一定要看方向啊。维修要小心
发表于 2011-9-30 22:43:30 | 显示全部楼层
失误啊!检查保护系统是否动作!!!
发表于 2011-9-30 23:16:30 | 显示全部楼层
有氟利昂没?????
发表于 2011-9-30 23:58:17 | 显示全部楼层
是三相电的相序弄错了吧,把压机线调相或者风机两根线调一下,再把主电源两根线调一下
发表于 2011-10-1 03:03:04 | 显示全部楼层
别着急,风扇反向不会有很大的后果,最多是不制冷,看你提问的方式你可能是个接触制冷时间不长的,建议,先查高低压,就知道压缩机好坏,同时也知道氟的情况了,该加就加,还有前面的朋友提醒你看三相线,这也有道理,但现在的压缩机都是三相无极的,不知道你的机器是不是,还有查冷凝状况好不好,机器,只要你满足他的要求,没有不制冷的。而这要求仅仅是基础知识,是老生常谈。其他关于控制部分可以先忽略无非都是些开关,等弄冷了再来调整控制部分。希望你顺利。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
楚长明 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2011-10-1 11:08:00 | 显示全部楼层
漫漫来不要急,有高手们给你支招
 楼主| 发表于 2011-10-1 11:26:03 | 显示全部楼层
张好风机后我就走了。开的一个小时,用户说压缩机比平时狠热。。怕怕。。如果真的是压缩机坏了,,罪过。。《会不会热保护和高压保护失去作用》。内心不安昨天一晚没睡
好,不应盖去修理自己不专业的不应盖却大意
发表于 2011-10-1 12:12:13 | 显示全部楼层
嗨,你还是语焉不详,怎么帮你?建议,还是先查压缩机有没有作用(注意,我说的是作用,就是低压会吸,高压会喷)不是说仅仅会转。如果没作用了,那和你无关(只要压缩机在转)你就可以和客户交代--因为马达没烧掉在转,是其他问题。看图片你的机器可以换阀片的,阀片不贵,也不难换。风扇装反,冷凝状况不好,马达是会比较热。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
楚长明 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2011-10-1 12:23:25 | 显示全部楼层
漫漫来不要急 没有什么大问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 00:21 , Processed in 0.070716 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表