这么多人的回答不能解决你的问题呀?在外机上找到S端子线,用万用表测量S-N之间的电压,这是个变化的电压,变化幅度在22--27V之间时,说明內机信号已送出,內机正常。否则,问题在內机。
 楼主| 发表于 2011-9-26 08:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位了,明白很多了
发表于 2011-9-26 12:32:30 | 显示全部楼层
11楼的观点很正确,在外机上测量有变化的直流电压,说明内机通信正常,故障在外机。没有的话就在内机。很简单的。
发表于 2011-9-26 19:30:21 | 显示全部楼层
学习了,佩服。
发表于 2011-9-28 10:03:19 | 显示全部楼层
学习了,佩服啊
发表于 2012-8-5 10:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-5 10:21:08 | 显示全部楼层
车伟 发表于 2011-9-26 08:26
这么多人的回答不能解决你的问题呀?在外机上找到S端子线,用万用表测量S-N之间的电压,这是个变化的电压, ...

是直流还是交流电压?
发表于 2015-6-14 16:57:02 | 显示全部楼层


学习了,佩服
发表于 2015-6-15 09:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
11楼说的很明白,言简意赅,高手,但也有特殊的情况,海尔的一部分空调信号输出电压在0v到140v跳变,也属于正常情况
发表于 2016-12-22 13:32:05 | 显示全部楼层
车伟 发表于 2011-9-26 08:26
这么多人的回答不能解决你的问题呀?在外机上找到S端子线,用万用表测量S-N之间的电压,这是个变化的电压, ...

已报故障代码的情况下,通讯线还有电压摆动吗?