空调通讯故障空调故障代码为通讯故障,怎样判断是内主板还是外主板故障?
发表于 2011-9-23 15:18:32 | 显示全部楼层
代换就知道了
发表于 2011-9-23 23:43:35 | 显示全部楼层
断开内外机联机线加电室内机能正常开机,且能运行很长时间说明室内机通讯正常
发表于 2011-9-24 03:11:12 | 显示全部楼层
刚上电时外机自检正常进入待令,内机开机后向外机发出工作命令,如果信号是脉冲形式的要检查线路有没有漏电现象,是定压形式的还要检查外机保护装置,不联外机单独试内机是会显示通讯故障的。只要〈断开信号线〉检测内外机通讯〔电压〕信号就不难判断是内机或外机板了。
 楼主| 发表于 2011-9-25 20:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2011-9-24 03:11  刚上电时外机自检正常进入待令,内机开机后向外机发出工作命令,如果信号是脉冲形式的要检查线路有没有漏电 ...

小弟愚昧,想问大师傅,你说只要断开信号线检测通讯电压就可以了。可是如果断开信号线,整机不就会显示通讯故障呀,那还能测出结果吗吗?内板还有信号发出吗?请大师傅解惑!
发表于 2011-9-25 21:07:40 | 显示全部楼层
尽然既然都报通讯故障了,那就直接上电,然后测看外机控制板有无信号输入,没有的话就说明故障在通讯线或内机,如果有,则说明故障在外机!OK?
发表于 2011-9-25 21:09:08 | 显示全部楼层
要是还不明白怎么弄,那我劝你还是换个工作吧!
发表于 2011-9-25 21:55:11 | 显示全部楼层
呵呵   变频的量信号线s和火零 都有变化
发表于 2011-9-26 01:25:10 | 显示全部楼层
刚上电开机就报通讯故障肯定是外机了,测量信号线时黑表笔接N线,什么牌子变频或者信号是脉冲的空调内机不接外机时都报通讯故障的。
发表于 2011-9-26 02:55:41 | 显示全部楼层
上电开机就报通讯故障肯定是外机了错不一定吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:30 , Processed in 0.060166 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表