到底制热能不能收氟

  [复制链接]
发表于 2011-12-10 19:21:25 | 显示全部楼层
那样收就把气收到管道跟内机里,适合于修窒外机,换压机或是四通阀
发表于 2011-12-10 19:29:01 | 显示全部楼层
你们个知道吗,定频的把四通风线路短开就可以了。变频的就只有强行制冷了
发表于 2011-12-10 23:40:50 | 显示全部楼层
行不通 看原理
发表于 2011-12-12 20:19:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-18 21:16:47 | 显示全部楼层
不可以的啊
要拔掉四通阀的电源
发表于 2011-12-19 20:42:38 | 显示全部楼层
可以的啊 只不过氟要经过很长的毛细管的阻挡才能到达
你恐怕要等上半天时间啊 哈哈
发表于 2011-12-23 17:19:41 | 显示全部楼层
值得一试,关键在于四通阀工作状态,原理上讲应该行吧,
发表于 2011-12-23 17:37:48 | 显示全部楼层
我试过,没成功。
发表于 2011-12-23 18:23:23 | 显示全部楼层
制热的时候我们要收氟只有把四通阀线圈的电断了才能收到外机,或者开制冷把内机的感温传感器用高于设定温度的水或手握住,让压机启动才能收。反正四通阀不能工作才能收到外机。
发表于 2011-12-24 21:29:15 | 显示全部楼层
你看看空调管路就不可以的了!制冷是氟是压缩在冷器中液化了,制热是氟装在哪呀?