楼主: 松树果

(注意)关于冰柜内漏盘管问题--原创探讨

    [复制链接]
发表于 2011-5-28 10:18:24 | 显示全部楼层
经验老道,值得学习。
发表于 2011-5-28 12:29:08 | 显示全部楼层
不错。那盘管毛细管要多长,怎么计算呢?
发表于 2011-5-28 15:52:36 | 显示全部楼层
是啊,我师傅修的一个冰柜,才1年半还没过保就内漏了把里面扒开一看全是铁的,全部丄锈了补都补不住而且锈的太很都不吃焊接粉,只好拍照片给厂家看了。上面说的很对对我门维修的很有利,支持了
发表于 2011-5-28 22:46:21 | 显示全部楼层
经验是财富的积累
发表于 2011-5-28 23:00:42 | 显示全部楼层
不知你用什么样的管子盘,另外双温双控的冰柜你是如何盘的?能发一图片最好!
发表于 2011-5-29 00:02:14 | 显示全部楼层
好经验,分享学习了
发表于 2011-5-29 18:07:32 | 显示全部楼层
每一点都提及要害,这是一般维修人员难想到 的问题,要顶
发表于 2011-5-29 20:40:39 | 显示全部楼层
对我们新手来说就一个字
发表于 2011-5-29 21:39:35 | 显示全部楼层
不错实际经验丰富,问下楼主,盘管用6#可以吗,还跟换毛细管试压,高压侧压力多少为好
发表于 2011-5-30 11:12:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽