2蒸发器一个机组

[复制链接]
发表于 2011-9-10 21:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚开始装的是3P的机组,温度达不到要求,后来有加了套一个风扇的蒸发器,调试后温度还是拉不下去,     后来决定换个4P的机组,现在是一套4P的机组,一套3个风扇的蒸发器加一套1个风扇的蒸发器,蒸发器并联,3个风扇的是用的2号阀芯,1个风扇的用的是1号阀芯,     现在按制冷量算的话蒸发器配的小一点点,调试老是回液没办法,冷库35个立方吧,需要降到零下10度左右,,,,,,怎么调试比较好
 楼主| 发表于 2011-9-10 21:29:42 | 显示全部楼层
版主在吗,出来研究研究
发表于 2011-9-11 07:00:27 | 显示全部楼层

安装方面不会有问题吧?比如压缩机不会比蒸发器还低吧?
如果容易“回液”(压缩机带液),除安装弊端外,系统的注氟量不要过多,调节膨胀阀时,需按当时的制冷蒸发温度相对应下的压力进行调节,不可调得过大,以免回液。
 楼主| 发表于 2011-9-11 19:55:12 | 显示全部楼层
安装应该没问题,压缩机还比蒸发器高半米呢,现在是回液很严重,压缩机一半都结冰了,1度左右的时候低压2个,高压15吧,压机结冰一半,膨胀阀一关小温度就啦的很慢,现在是一上午时间能从4度拉到零下7度吧。。。。我感觉是不是应该在压力不变的情况下放点制冷剂呢
发表于 2011-10-8 19:20:53 | 显示全部楼层
你这个猪  也会提问题 我以为你什么都会呢
发表于 2011-10-9 11:11:09 | 显示全部楼层
F多了 放掉或回收吧
发表于 2011-10-11 21:43:54 | 显示全部楼层
我觉得应该在回气口出加一个气液分离器
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:05:05 | 显示全部楼层
弄好了膨胀阀调整不当,现在好了,用点试万用表调的,现在终于学会了

发表于 2011-11-9 03:34:09 | 显示全部楼层
既然好了。就不说了。
发表于 2011-11-16 01:05:34 | 显示全部楼层
呵呵呵  弄好了 分享一下过程嘛   我想这也是大家想知道的   呵呵 谢谢啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 05:53 , Processed in 0.062507 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表