楼主: zhoujian

380伏交流接触器怎么做220伏的使用?

[复制链接]
发表于 2011-8-25 21:39:14 | 显示全部楼层
不能用  只能换线圈
发表于 2011-8-25 21:52:48 | 显示全部楼层

支持楼上换线圈的方案,,,,,,,,,,,
发表于 2011-8-25 22:12:24 | 显示全部楼层
1,换220V的线圈
2,加一台380V/220V的变压器
发表于 2011-8-26 15:55:27 | 显示全部楼层
换线圈,但是可能会很响!
发表于 2011-8-26 16:06:29 | 显示全部楼层
把380V的线圈放掉150-200匝。如若吸力不促,再放一点。
发表于 2013-4-15 17:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
同意板凳的意见。
发表于 2013-4-15 21:58:26 | 显示全部楼层
用一个控制变压器,轻松搞定,
发表于 2013-4-30 15:17:00 | 显示全部楼层
直接买一个就行了何必费事里
发表于 2013-4-30 18:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
小接触器直接用就可以了,大的没试过。
发表于 2013-4-30 18:52:39 | 显示全部楼层
将里面的线圈换成220的就行了。