楼主: qiujiqiang524

海尔变频空调KFR28BP电路主板+压缩机

[复制链接]
发表于 2011-8-20 18:36:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidaozun 于 2011-8-20 18:36 编辑

厉害一天就做个空调了,一天内能换所有东西是高水平了
发表于 2011-8-20 19:34:57 | 显示全部楼层
把拿回来的东西修修再组装一台变频。
发表于 2011-8-20 20:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-20 23:33:33 | 显示全部楼层
路过学习。。。不过是草率了点。。期待故障的维修方法。。
发表于 2011-8-21 19:26:55 | 显示全部楼层


1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、  KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

室内机显示灯          故障原因         

电源 定时 运转

闪 灭 灭 室内环温传感器

闪 亮 亮 室内热交传感器

亮 亮 闪 室外除霜传感器

闪 亮 灭 压机排气温度传感器

闪 灭 亮 室外传感器异常

闪 灭 亮 压机运转异常

闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知

室内机显示灯          故障原因

电源 定时 运转

闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知

闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

闪 灭 闪 CT断线保护

亮 闪 亮 功率模块异常

灭 灭 闪 通讯异常

灭 闪 灭 排气管温度超过120度

灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭 亮 闪 控制基板异常

灭 亮 闪 室内机EEPROM异常

闪 亮 闪 室外机EEPROM异常

2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、

KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF

故障现象          故障原因

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小

定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护

定时灯闪烁5次 过电流保护

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障

定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障

定时灯闪烁10次 电源超、欠压

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误

定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位

故障现象          故障原因

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障

电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁7次 通讯回路故障

电源灯闪烁8次 室内风机故障

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护



 楼主| 发表于 2011-8-21 19:57:57 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2011-8-21 19:26
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(B ...

请问压缩机上的那只传感器阻值是500k是不是坏了
发表于 2011-8-21 22:33:03 | 显示全部楼层
不错啊,既挣到钱,又拿回零件。有可能压缩机还是好的呢。
发表于 2011-8-21 23:03:29 | 显示全部楼层
维修本来就是骗钱啊,不过让客户知道改了那就麻烦了。
发表于 2011-8-22 11:02:34 | 显示全部楼层
牛    期望我也能碰到一个这样的客户   哈哈
发表于 2011-8-22 23:06:28 | 显示全部楼层
楼主把日光灯给改成灯泡啦,照样使用,真是个高手。如果再改下去,用蜡烛也行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 22:53 , Processed in 0.066183 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表