1A的断路器一台14寸的电视机就受不了。

[复制链接]
发表于 2011-8-17 17:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一个厂叫给每间宿舍个电器控制,意思是不想要工人烧热水和大功率电器,说那样不安全。大约每个房间不超过1000W就行,我给每间房安装1A的断路器,按理说,1-2KW应该是没有问题,可是一台14寸的电视机就受不了。一开机就跳闸,请教这是怎么回事,有没有别的好点东西安装来控制它(就是能控制1-2KW电器就行)
发表于 2011-8-17 17:20:48 | 显示全部楼层
14电视还能正常收看吗
发表于 2011-8-17 17:35:36 | 显示全部楼层
不知楼主是否懂电工??1000W正常是4A多,你装个1A的可以吗???再说电视在开机瞬间,要消磁,瞬间电流要在3--4A,1A能不跳吗???
发表于 2011-8-17 17:37:58 | 显示全部楼层
装个5A的吧,免得三更半夜叫你打上去,气死你
发表于 2011-8-17 20:06:14 | 显示全部楼层
听版主的就行
发表于 2011-8-17 21:26:36 | 显示全部楼层
不知楼主懂不懂电,电流X电压=功率。5(A)X220(V)=1100(W).所以,你装一个5A的就差不多了。
发表于 2011-8-17 23:12:23 | 显示全部楼层
;楼主这是的,1a的太少了。电视已启动电流大啊,当然会跳闸
发表于 2011-8-18 00:28:39 | 显示全部楼层
接受版主的意见,没错。
发表于 2011-8-18 12:57:40 | 显示全部楼层
没睡醒。醒了酒以后再想想