热水器通电就掉闸

[复制链接]
发表于 2011-8-16 15:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天一人来说他们家热水器的漏电保护器坏了,不通电了,要求换一个,今天拿着一个新的漏电保护器就过去了。到那里一看,原来的保护器都拆散架了,换上新的保护器,通电测试,结果只要一通电,用户家的总空开就掉闸,经过测试,不接保护器的地线,可以 通电加热,单独接地线一根线,通电也掉闸,想不明白了,就算热水器内部有短路的地方,单独接一根地线也不至于掉闸啊 ?望师傅们给指点以为,是那里出问题了。保护器没有问题,换一个还是一样 。
发表于 2011-8-16 21:29:44 | 显示全部楼层
热水器有漏电的地方。火线和零线颠倒一下看看是什么结果。
发表于 2011-8-17 09:00:03 | 显示全部楼层
加热管有漏电的地方
 楼主| 发表于 2011-8-18 14:13:50 | 显示全部楼层
多谢大家帮忙,最后检查是用户家的自来水管道和火零其中一根有轻微接触的地方,不光是热水器,只要是用户家的自来水管道,不管是厨房还是厕所的,任何一个地方连接到地线,空开立马掉闸。最后给热水器单独走了一跟地线。
发表于 2011-8-22 08:02:47 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2011-8-22 08:14:09 | 显示全部楼层
换电热管吧。
发表于 2011-10-17 14:25:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-14 20:01:22 | 显示全部楼层
好好学习,很少遇见。
发表于 2011-11-16 09:07:11 | 显示全部楼层
有时这种情况会害死你因为老找不到原因
发表于 2011-11-16 20:33:12 | 显示全部楼层

加热管有漏电的地方