格力空调显示E2是什么故障?


E2:室内蒸发器防冻保护。更多格力空调故障代码请看三楼。
 楼主| 发表于 2008-6-16 22:08:53 | 显示全部楼层
格力空调工作一段时间后自动停机,但效果未达到。要很久才起机,但又重复开停机故障。
发表于 2008-6-16 23:10:51 | 显示全部楼层

格力空调故障代码及排除

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。

E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1   LED2    LED3   D1   D2   D3    故障现象
绿灯亮                           压缩机运行
               黄灯亮              室外环境感温包有故障
      红灯亮                      室外管温感温包有故障
闪烁                             模块保护 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯-
      闪烁     闪烁               压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮  黄灯亮              排气感温包有故障
                   亮            压缩机运行
                      闪烁       通信正常工作,否则不正常
                           闪烁  室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)

格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
3>外机                     
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.

格力定频机故障代码;

E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代
E1  1﹑冷凝器前有障碍物
   2﹑控制回路巽常
      3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
      4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑三相电源缺相
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
发表于 2008-6-17 08:21:35 | 显示全部楼层
E2是内机防冻保护
 楼主| 发表于 2008-6-18 16:01:38 | 显示全部楼层
请问空调加F有没有在加的过程中压力和电流都达不到正常值,效果一般.排气温度很高工作一段时间(10分钟)又停机.没有称但感觉也经加了很多F.请问这是什么问题?是不F不够.
 楼主| 发表于 2008-6-19 23:00:13 | 显示全部楼层

长虹KF_26GW------DR_A外机不工作?

风扇压机不工作,压机继电器无12V电源.整流二极管好的.7812'7805'是好的,滤波电容是好的,但我又测出7812输入为18V,输出为22V请问是什么故障?
请具体一点,TCL冰箱那一问我还是没搞懂,冰箱两侧有没有接头?
请速回急用
发表于 2008-6-20 00:05:50 | 显示全部楼层
检查12V继电器之前有一块2003集成电路有没有12V左右电压输出,如果没有,再检查2003有无输入,如果还是没有就检查CPU有无5V电压到再就检查晶振和CPU本身了
发表于 2008-6-20 00:07:07 | 显示全部楼层
原帖由 yinqinguo 于 2008-6-19 23:00 发表
风扇压机不工作,压机继电器无12V电源.整流二极管好的.7812'7805'是好的,滤波电容是好的,但我又测出7812输入为18V,输出为22V请问是什么故障?
请具体一点,TCL冰箱那一问我还是没搞懂,冰箱两侧有没有接头?
请速回急用 ...

电路图大概如下:

[ 本帖最后由 松树果 于 2008-6-20 00:08 编辑 ]
空调.PNG
发表于 2008-6-20 00:12:18 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 yinqinguo 于 2008-6-19 23:00 发表
风扇压机不工作,压机继电器无12V电源.整流二极管好的.7812'7805'是好的,滤波电容是好的,但我又测出7812输入为18V,输出为22V请问是什么故障?
那是不可能的,你是不是量错了???
发表于 2008-6-20 00:18:05 | 显示全部楼层
原帖由 yinqinguo 于 2008-6-19 23:00 发表
风扇压机不工作,压机继电器无12V电源.整流二极管好的.7812'7805'是好的,滤波电容是好的,但我又测出7812输入为18V,输出为22V请问是什么故障?
请具体一点,TCL冰箱那一问我还是没搞懂,冰箱两侧有没有接头?
请速回急用 ...

冰箱你有没有将高压和低压分开检漏???如果是高压的,有可能在门边的防露管漏了,是低压:大部分在回气管铜铝接头部分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 02:25 , Processed in 0.070361 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表