电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 72486|回复: 211

空调内风机解除霍尔保护及遥控接收头的另类使用

  [复制链接]
发表于 2011-8-10 13:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调室内机风机上都有一霍尔元件,其主要作用是检测风机工作状态,风机每转一 周就会有一个或几个脉冲,送到单片机的检测端。如果霍尔元件损坏,单片机将检测不到脉冲信号,空调将保护停机,出现故障代码。
接修一台TCL35挂机空调,不开机出现E6,根据代码表示为内风机故障,给内风机单独加电运转正常,用指针表的交流10伏档测霍尔元件的输出端,没有脉冲电压,判断为霍尔元件坏。因当时没有带霍尔元件,路程又教远,就想怎样能应急使用,采用多种方法都不行,此时维修限入僵局。忽然灵机一动,想到了遥控接收头,因为遥控接收头本身就是一个震荡元件,其输出脚就是一固定脉冲输出端,从原则上讲可以代替霍尔元件,想到就要做到,取一接收头,与原霍尔元件对应脚相接,开机一切正常,大功告成。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
陈广彬 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
车伟 + 4 很给力!

查看全部评分

1人赞赏

发表于 2011-8-10 13:11:25 | 显示全部楼层
这个成果确实值得分享!
发表于 2011-8-10 13:17:18 | 显示全部楼层
好东西!!
发表于 2011-8-10 13:32:57 | 显示全部楼层
有创新精神实的  顶个  学习   谢谢分享!
发表于 2011-8-10 14:18:27 | 显示全部楼层
遥控时不知道受不受影响
发表于 2011-8-10 14:20:15 | 显示全部楼层
真的假的?亟待验证。
发表于 2011-8-10 14:33:15 | 显示全部楼层
很聪明的想法。谢谢分享!!!
发表于 2011-8-10 17:39:19 | 显示全部楼层
好办法!谢谢
发表于 2011-8-10 18:06:59 | 显示全部楼层
LZ八面玲珑呀
发表于 2011-8-10 19:40:42 | 显示全部楼层
不错,多谢分享!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 19:03 , Processed in 0.073048 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表