空调室内机风机上都有一霍尔元件,其主要作用是检测风机工作状态,风机每转一 周就会有一个或几个脉冲,送到单片机的检测端。如果霍尔元件损坏,单片机将检测不到脉冲信号,空调将保护停机,出现故障代码。
接修一台TCL35挂机空调,不开机出现E6,根据代码表示为内风机故障,给内风机单独加电运转正常,用指针表的交流10伏档测霍尔元件的输出端,没有脉冲电压,判断为霍尔元件坏。因当时没有带霍尔元件,路程又教远,就想怎样能应急使用,采用多种方法都不行,此时维修限入僵局。忽然灵机一动,想到了遥控接收头,因为遥控接收头本身就是一个震荡元件,其输出脚就是一固定脉冲输出端,从原则上讲可以代替霍尔元件,想到就要做到,取一接收头,与原霍尔元件对应脚相接,开机一切正常,大功告成。