 楼主| 发表于 2011-8-10 19:15:13 | 显示全部楼层

就算是调到几个小时了,长时间没有切换.那顶多把自藕...烧掉了,再说了,启动三秒左右,我调的是6秒.
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:15:53 | 显示全部楼层
min6114362 发表于 2011-8-10 11:40
我也觉得是不是时间调整的不对哦·

并不是启动时间调的小!
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:17:54 | 显示全部楼层
chengcheng19 发表于 2011-8-10 13:31
只要把时间继电器拔出来再插回去就又可以启动不跳闸,
怎么理解?

我还是认识时间继电器有时候误动作了。因为我以前做30KW马达星三角降压启动就是用的这种时间继电器,它也是有时候顺利启动,有时候用着就短路跳闸了,有时候启动也会,后来我把它做成手动的就没问题了!
发表于 2011-8-10 21:34:20 | 显示全部楼层
绕线电机一般是用频敏电阻启动的
发表于 2011-8-11 08:44:54 | 显示全部楼层
参考一下,不知是否对你有帮助。
e4dde7119664fb95a7ef3fba[1].jpg
发表于 2011-8-15 07:47:12 | 显示全部楼层
查一下时间继电器的控制回路和供电回路是否有接触不良的现象,自耦变压器的性能是否变差。
发表于 2011-8-15 09:02:01 | 显示全部楼层
时间续电器的时间校一下