LG窗机空调制冷差过流保护如何维修?

[复制链接]
发表于 2011-8-30 12:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手求教:LG窗机制冷差。1---5分钟压机运行正常,电流标准的2。9A,但随后电流在几分钟内逐渐增大至到七安左右,压机就过热而停机保护了………压机阻值:8.8\9.3\17.2。电容20UF\1.5UF。风机运行正常。.............是堵了吗?是缺氟还是压机挂了?望高手们帮帮忙!!!怕压机挂了白忙。因此用户不修的…………在此先谢谢了!!
发表于 2011-8-30 17:03:57 | 显示全部楼层
你看看散热器
发表于 2011-8-30 17:04:35 | 显示全部楼层
你看看散热器是否过脏
发表于 2011-8-30 19:07:36 | 显示全部楼层
压缩机挂了···
发表于 2011-8-30 20:38:19 | 显示全部楼层
手摸室外散热片看是否过烫。过烫,清洗室外机。如不是压缩机挂了。
发表于 2011-8-30 21:29:52 | 显示全部楼层
清洗散热器过后如果还是过流保护的话只有换压机了
 楼主| 发表于 2011-9-1 13:13:26 | 显示全部楼层
谢谢。。。。他是窗机。清洗管道N次加氟至0、5个压一切正常了。个中原由??????????望赐教。。。。。。