发表于 2011-8-9 20:35:41 | 显示全部楼层
真诶问题碰见过   就是拿雪种对着蒸发器轻轻吹几次   现在雪种涨价了  不敢随便浪费额
发表于 2011-8-9 20:50:10 | 显示全部楼层
碰到过,也是和用户胡乱解释了一下,期待结果
 楼主| 发表于 2011-8-9 20:52:48 | 显示全部楼层
21楼说的是真的吗?能解决问题吗?明天再去一次,实在不行只能换机了
发表于 2011-8-9 21:00:03 | 显示全部楼层
先确定是否安装有问题   无问题打开机壳看个就进
发表于 2011-8-9 21:02:19 | 显示全部楼层
把内机蒸发器的后面给看下 用手摁下去看看效果如何,有可能是后面没装到为水不能引流下来照成的
发表于 2011-8-9 21:03:57 | 显示全部楼层
安装问题。。。。
发表于 2011-8-9 21:06:14 | 显示全部楼层
既然安装没问题,故障在机器上,因为蒸发器表面需要经过(亲水)处理的,如果没处理好的话就会出现此情况。还有就是接水槽保温没有做好,会产生冷凝水,如果发现蒸发器的水没有流到水槽可以用引流的方式到接水槽。希望对你有帮助。
发表于 2011-8-9 21:31:50 | 显示全部楼层
重点看下安装时改变管子走向是否将出口处的保温层碰到了内机盘管而导致内机盘管上的冷凝水顺流而下造成空调漏水?曾修过一台美的漏水,好几个同行都修过没找到漏水点,后来我去修的,修的就是那个部位[是安装不当造成的]。
发表于 2011-8-9 21:35:32 | 显示全部楼层

那是不可能的事,用雪种吹实际上是除尘。内机盘管太脏是会引起效果不好和制冷时漏水,但不一定要用雪种冲,方法有的是。
发表于 2011-8-10 09:21:35 | 显示全部楼层
志高都这样.通病