楼主: 月亮湖

新装空调漏水室内机出风口掉水珠

[复制链接]
发表于 2011-8-9 10:22:50 | 显示全部楼层
摸一摸蒸发器是不是上下两半边温度不一致?如果是的话看一看蒸发器三通中有一支管子瘪了。
发表于 2011-8-9 10:33:01 | 显示全部楼层
安装的问题或本身的设备有质量问题!
发表于 2011-8-9 11:22:36 | 显示全部楼层
楼上的似乎有点道理,要么没水平和垂直,要么缺冷媒,。
发表于 2011-8-9 15:05:57 | 显示全部楼层
我也曾遇到过多起这种故障 修的头都大了
发表于 2011-8-9 17:33:43 | 显示全部楼层
应该是缺少冷媒。
发表于 2011-8-9 17:48:43 | 显示全部楼层
新机应该考虑安装是否垂直在一个立面上,看看上面的挂板是不是松了    前段时间修了一个  内机向前俯
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:35:24 | 显示全部楼层
安装没问题。一切正常。挂板也没问题。不缺冷煤。
11楼的讲讲是什么原理。不太明白与漏水有何关系。
发表于 2011-8-9 19:21:59 | 显示全部楼层
哈哈,我以前也观察过,被我用潮气太重糊弄过去了。楼主你观察的很仔细啊,荷叶你见过吗,它有张防水膜,不能引水用的,所以会从蒸发器中部掉落水珠,至于怎么去掉翅片上这张意外的膜,自己想办法喽
 楼主| 发表于 2011-8-9 19:43:58 | 显示全部楼层
楼上说的挺有道理的。真的是这样吗。有待验证哦。
发表于 2011-8-9 19:47:17 | 显示全部楼层
修好后,请回复,供大家共同分享