电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 16837|回复: 38

新装空调漏水室内机出风口掉水珠

[复制链接]
发表于 2011-8-8 21:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修一美的新装机,室内机出风口掉水珠。经查看是从蒸发器中部掉下。为什么流不到接水盘呢。怎么会从中部掉下啊。  有谁修过这种毛病,请赐教。
高手帮忙分析下如何解决。补充一下,我把蒸发器翅片推倒了,故障依旧
发表于 2011-8-8 21:16:52 | 显示全部楼层
出水口堵了
发表于 2011-8-8 21:17:07 | 显示全部楼层
吹排水管试试
发表于 2011-8-8 21:23:44 | 显示全部楼层
挺麻烦的,估计是那段管子有点堵,形成涡流所以漏水
发表于 2011-8-8 21:26:02 | 显示全部楼层
看看是否缺少制冷剂?
发表于 2011-8-8 21:36:35 | 显示全部楼层
是不是结冰了哦
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:03:53 | 显示全部楼层
多谢你们的分析。不过你们说的问题都不存在。是新装机。请继续抢答
发表于 2011-8-8 22:19:13 | 显示全部楼层
那就是设计问题喽!!
发表于 2011-8-9 09:24:14 | 显示全部楼层
呵呵!楼上的,设计问题他敢拿出来卖?
不会是安装问题吧?没安好,会是挂机在俯身吧.
发表于 2011-8-9 09:58:37 | 显示全部楼层
墙体不垂直,水从水槽前沿溢出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 22:52 , Processed in 0.059674 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表