今修一美的新装机,室内机出风口掉水珠。经查看是从蒸发器中部掉下。为什么流不到接水盘呢。怎么会从中部掉下啊。  有谁修过这种毛病,请赐教。
高手帮忙分析下如何解决。补充一下,我把蒸发器翅片推倒了,故障依旧
发表于 2011-8-8 21:16:52 | 显示全部楼层
出水口堵了
发表于 2011-8-8 21:17:07 | 显示全部楼层
吹排水管试试
发表于 2011-8-8 21:23:44 | 显示全部楼层
挺麻烦的,估计是那段管子有点堵,形成涡流所以漏水
发表于 2011-8-8 21:26:02 | 显示全部楼层
看看是否缺少制冷剂?
发表于 2011-8-8 21:36:35 | 显示全部楼层
是不是结冰了哦
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:03:53 | 显示全部楼层
多谢你们的分析。不过你们说的问题都不存在。是新装机。请继续抢答
发表于 2011-8-8 22:19:13 | 显示全部楼层
那就是设计问题喽!!
发表于 2011-8-9 09:24:14 | 显示全部楼层
呵呵!楼上的,设计问题他敢拿出来卖?
不会是安装问题吧?没安好,会是挂机在俯身吧.
发表于 2011-8-9 09:58:37 | 显示全部楼层
墙体不垂直,水从水槽前沿溢出。