冻库降温慢,急!!!

[复制链接]
发表于 2011-8-8 17:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌师傅:有一冻库,加油后低压0.2MPA,高压1.5MPA,库温-5度运行100分钟后库温-12度,原来只要20分钟,压机吸气口结霜,库温到14度不再下降,是么回事?(油面正常)
发表于 2011-8-8 18:27:22 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂,如果是22就是冷媒有点少再加一点试试
 楼主| 发表于 2011-8-8 18:30:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-8 18:32:22 | 显示全部楼层
吸气压力多少              说一下
 楼主| 发表于 2011-8-8 18:36:24 | 显示全部楼层
0.2mpa,高压1.5mpa
发表于 2011-8-8 18:39:52 | 显示全部楼层
如果加油时没混进去空气建议再加点佛试试
 楼主| 发表于 2011-8-8 18:45:22 | 显示全部楼层
不是F少的问题,
加F后压机结了一半的霜
发表于 2011-8-10 16:46:05 | 显示全部楼层
F多了吧,膨胀阀的过滤网可堵了调大点看看
发表于 2011-8-27 23:46:59 | 显示全部楼层
应该是F少,加多一点f,调小膨胀阀试试
发表于 2011-8-29 13:48:11 | 显示全部楼层
以前是缺油还是漏油?
加的油是不是不一样?
可能是油跑到蒸发器里面导致冷风机蒸发面积减小,所以压缩机回液比较厉害,以前是不是回油不好哦,