楼主: sudu

特别求助:家里的电表一个星期就用了500度?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-8-8 14:29:10 | 显示全部楼层

如果空气开关跳闸了,倒是说明家里的线路有问题。如果没跳说明一星期500度”可能“来自其它.......?”其它“就不懂??????
在此之后,我又用了半个多月吧,家里用电没超过100度,说明问题出在家里的线路的可能性比较小。
我把所有可能的假象都列举出来,想分析看看到底问题出在哪?
发表于 2011-8-14 18:58:12 | 显示全部楼层
sudu 发表于 2011-8-7 21:15
上月抄表的止数(缴费单上打印的)到这个月的第一个星期(查看电表的读数)。

缴费单上打印的上月抄表的止数与你到这个月的第一个星期查看电表的读数比较来计算你第一个星期的电量,这个方法非常不靠普的。
发表于 2011-8-14 19:16:41 | 显示全部楼层
有人偷窃你家电或电表坏----我们小区坏表情况时有发生
发表于 2011-8-15 13:48:38 | 显示全部楼层
你家 有 暗线  被人家接去了   哈哈
发表于 2011-8-20 07:17:57 | 显示全部楼层
sudu 发表于 2011-8-8 14:19
您好,开关并没有跳闸,而且我把家里插头全拉掉,电灯等开关全部关上,电表不走。
我当时想了解这个空气 ...

这个对于C40的空气开关来说,还是太小了,它的额定电流是40A,且不说质量问题,再有二倍的电流也不会跳闸的。
发表于 2011-8-22 16:31:10 | 显示全部楼层
被人偷了
发表于 2011-8-23 09:56:15 | 显示全部楼层
找电力局校表。
发表于 2011-8-23 10:23:33 | 显示全部楼层
我管得一家商铺 也发生过这样的情况    电表是供电局效验过得平时每月300到400度电  有一个月竟然1600度  发电费通知单时  店家拒绝不接受 查电表线路都没发现问题  而从注意观察开始 每天用电量也就10度左右  隔壁几家有可能偷他电的用户每月也就几十度电  就算全加起来也不会超过600度 进线全部套了管的 所以排除偷电  没办法 最后买块新标装到他店铺 用作对照 可现在一直正常       就是搞不通 到底是用户用了那么多电  还是电表偶尔坏了  电表在电房 电表前有20A空开 是过热过流跳闸的(过流靠磁力推动断开的那种很灵敏的)要是有线路有漏电 商铺里还装有漏电开关的 真搞不懂
发表于 2011-8-23 10:39:47 | 显示全部楼层
挡不住前两个月超表数是估算的,这个月是实际抄表数。你家没有漏电的地方那就是这个毛病。
发表于 2011-8-24 11:49:11 | 显示全部楼层
电子式dds71型电度表,是一款电子脉冲式电表,只要你家里那怕是一个指示灯亮着它还是会跳的,这种表超灵敏的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:17 , Processed in 0.057342 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表