电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6300|回复: 4

求助:格力新绿洲KFR-32GW/R空调故障代码?

[复制链接]
发表于 2009-1-9 16:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我的格力空调,开机后制热数分钟后显示屏上出现H1,制热太阳闪。请高手 不吝赐教!小生在这有礼了!作揖谢了!
发表于 2009-1-9 17:06:32 | 显示全部楼层
你是不是搞维修的啊,应该是温控部分的问题吧
发表于 2009-1-9 17:07:06 | 显示全部楼层
你是不是搞维修的啊,应该是温控部分的问题吧
发表于 2009-1-9 20:04:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-28 14:30:54 | 显示全部楼层
应该出现h1才是华霜,或者是温度设定有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:01 , Processed in 0.048338 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表