前几天用户说空压机电机空载能启动,当打开进气阀门时电机就跳闸了,到现场一看,叫工作人员开机,只能缓慢的打开进气阀,否则就跳闸,电动机为6极45kw,打开启动柜一看,星三角的时间继电器时间被调到了85秒,电机在星形接法的时候还没转变为三角形就带负荷,肯定会过流保护。将时间重设到8秒,一切正常。图片因为手机刷机导致丢失,该启动柜用了一个100a的断路器取代了三角接法的一个接触器,也就是只有2个接触器,一个星型,一个角型。用户因为着急,而我很短时间就去了,解决问题,收费180,8公里路程,摩托车烧油5元,净175