电机启动不了,请教大家

  [复制链接]
发表于 2012-3-13 21:30:54 | 显示全部楼层
加大电缆线线径
发表于 2012-3-13 21:35:33 | 显示全部楼层
星型启动再转为三角运行
发表于 2012-3-13 21:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-13 21:44:08 | 显示全部楼层
加大线径就行
发表于 2012-3-17 23:32:52 | 显示全部楼层
这还用问负荷距太大压损高怎么能起动呢,加粗电缆或就地补尝
发表于 2012-3-18 18:09:52 | 显示全部楼层
用软启动 试试   , 我考虑用变频器可以不妨试试。
发表于 2012-4-7 21:56:58 | 显示全部楼层
电容补偿 加大线路
发表于 2012-4-7 23:13:04 | 显示全部楼层
至少用60平方的电缆就可以了,线路太长了
发表于 2012-4-8 13:29:42 | 显示全部楼层
加装电容补偿柜
发表于 2012-4-12 11:26:52 | 显示全部楼层
18.5KW的电机,启动电流达到160A?你的表不坏吧?25平方的线即使是铝电缆,即使有500米的距离,也不会出现这情况,检查刀闸或者空开的触点,接线柱。