电机启动不了,请教大家

  [复制链接]
发表于 2011-12-25 13:27:21 | 显示全部楼层
压降太大了,380V的电机低于360V伏是不能开机的!哪怕是空载都不能开,只有加大线!或另搞发电机上山顶
发表于 2011-12-25 13:30:01 | 显示全部楼层
变压器上有个档位开关可适当调压!但作应不大!电机进线少于360伏是不可开机的!!!
发表于 2011-12-26 14:54:15 | 显示全部楼层
堵转了。老兄
发表于 2012-1-1 15:44:48 | 显示全部楼层
这个我以前安装潜水泵时遇到过,4x70的线路总长185米,水泵30千瓦,还用的自耦启动,但是出水阀门只可以开3丝,再大就过流了,压降太大,后来对方调高了变压器的台步电压,问题来了,负荷轻了会造成主线路电压升高太多,又调了回来,没办法,就开3丝用吧
发表于 2012-1-2 16:56:10 | 显示全部楼层
加大电缆。
发表于 2012-1-2 20:47:53 | 显示全部楼层
加大线径吧
发表于 2012-1-9 22:45:01 | 显示全部楼层
应该可以,不访试试看
发表于 2012-1-14 19:21:34 | 显示全部楼层
学习 了谢谢
发表于 2012-1-14 21:17:43 | 显示全部楼层
是用星三角型启动
发表于 2012-1-15 11:09:56 | 显示全部楼层
电容补偿,稳压器