电机启动不了,请教大家

  [复制链接]
发表于 2011-8-2 18:49:48 | 显示全部楼层
电线太细了,电线,太上长/线路压降大,因加大电线,减小线路电阻,余,吴另外开关接触,也会造成电下降,请检查
发表于 2011-8-2 19:11:32 | 显示全部楼层
18.5的电机,电流160.你在忽悠人吧?18.5的电机本来就需要将压启动.
 楼主| 发表于 2011-8-2 19:57:53 | 显示全部楼层
没有忽悠大家。我是在请教大家。怎么可能忽悠大家呢,25的线应该不小了啊
发表于 2011-8-2 20:18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 山西太原刘柏寿 于 2011-8-4 18:28 编辑

160A电流你是咋测的了,会不会机器不正常负载有问题了?
发表于 2011-8-3 19:25:38 | 显示全部楼层
380伏电压一千瓦按2个电流算,你只有18.5个千瓦的电机起动最大也就是4——7倍,而你的能达到160个电流了证明电压太低了,可以把变压器输出调整大一点呀420伏左右,可以用星三角降压起动,你的接触器得选用好。
发表于 2011-8-3 19:27:30 | 显示全部楼层
25的电缆可以用的
发表于 2011-8-4 11:45:08 | 显示全部楼层
电压太低了······
发表于 2011-8-4 11:48:49 | 显示全部楼层
装个变频器启动不就行了呗····
发表于 2011-8-4 12:37:30 | 显示全部楼层
还是使用变频器吧
发表于 2011-8-4 21:16:05 | 显示全部楼层
在电机和空压机之间按个离合器。空载启动应该没问题吧