发表于 2013-9-14 09:55:28 | 显示全部楼层
就地电容补偿试试,不行就加大电缆
发表于 2013-9-16 06:44:02 | 显示全部楼层
加大线径,降低线路电阻则电压损耗减小
发表于 2013-9-22 01:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
用的是铝线吧,换加个变步器也是可以起动的
发表于 2013-9-22 10:15:19 | 显示全部楼层

距离太长了,压降过大。加大输电线。不然用什么方法起动都没用。
发表于 2014-1-21 17:19:10 | 显示全部楼层
线太长了,线损太大了。
发表于 2014-1-21 17:35:10 | 显示全部楼层
如果电压启动时有340V应该可以转的,先拆开电机防护罩盘动一下看负载大不大,我怀疑电机和负载有问题。
发表于 2014-1-21 21:29:48 | 显示全部楼层
明显是电线截面积不够,换粗的
发表于 2014-2-5 11:07:56 | 显示全部楼层
空压机是否是带载启动,空气排空后再启动试一试。
发表于 2014-2-5 22:18:14 | 显示全部楼层
18,5KW电机达到160A电流?那电机会烧毁的!
发表于 2014-2-6 08:59:55 | 显示全部楼层
启动不了,电压太低了,线号选小了,按25的线X距离的线损要50的铝线