电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

电机启动不了,请教大家

  [复制链接]
发表于 2012-4-13 06:50:24 | 显示全部楼层
线啦的太长了,用40的线
发表于 2012-4-13 11:27:30 | 显示全部楼层
加电容 补偿柜应该可以 ,我考虑 用变频器启动也行。
发表于 2012-4-14 20:57:26 | 显示全部楼层
zhqsh8 发表于 2011-8-1 23:26
先抬到山下开机试试,没毛病就是电线有毛病。

最简单的方法,
发表于 2012-4-14 21:04:29 | 显示全部楼层
隔得又远,还直接启动。肯定不行的。
发表于 2012-4-14 21:11:27 | 显示全部楼层
你量的是空载吗.还是戴负荷有340V.如果是空载只有加线,有负荷用星型变三角型
发表于 2012-4-14 22:15:52 | 显示全部楼层
输电线辻细,线要认真计算一下。
发表于 2012-4-15 00:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 09:34:43 | 显示全部楼层
线太长 而且截面积太小   加粗一点的线   加电容用在这里没用
发表于 2013-4-11 23:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
加大线径,压降太大了。
发表于 2013-9-12 17:44:53 | 显示全部楼层
叫你换线,可能性很小。有稳压器吗,30KVA的三相,或者加电容补偿。18KW的空压机属于重载启动了,以前我厂里330V就是不能启动,15KW还是空载,后来加的稳压器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 13:10 , Processed in 0.055138 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表