电机启动不了,请教大家

  [复制链接]
发表于 2011-8-1 21:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天去一个工地,他们的新买的空压机。是直接用断路器送电启动的。现在的问题是现场是在山上,他们从底下用25的电缆接电源到山上。用了200多米到半山腰,有个一级柜,再从一级柜也用25的电缆接到山顶,用了175米,我在山顶的那个电源柜量电压只有340V,山腰的一级柜量。只有355V。合上断路器电机速度非常慢。(电机是18.5KW),电流达到160A,请问这种情况如果用星三角启动可以吗,除了这种方法还有其它什么办法,希望各位指点一下。谢谢!!!补充一点,他从山底变压器出来的电压是正常的(400V)
发表于 2011-8-1 22:18:47 | 显示全部楼层
距离太长了。加大输电线。不然用什么方法起动都没用。
发表于 2011-8-1 22:29:02 | 显示全部楼层
电压降的太厉害了  支持沙发的
发表于 2011-8-1 22:29:48 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-8-1 22:34:02 | 显示全部楼层
加大输电线
发表于 2011-8-1 22:35:36 | 显示全部楼层
线损太大,把线换粗点。
发表于 2011-8-1 22:42:41 | 显示全部楼层
加装电容补偿柜,线路损耗
发表于 2011-8-1 23:26:22 | 显示全部楼层
先抬到山下开机试试,没毛病就是电线有毛病。
发表于 2011-8-2 08:27:11 | 显示全部楼层
学习学习、、、、、、、、
发表于 2011-8-2 11:15:04 | 显示全部楼层
就地电容补偿试试,不行就加大电缆