今天接一展示柜。故障:不制冷。原冷凝器为外挂。打压检查为内蒸发器漏。以前没盘过展示柜。所以发上来让大家给点意见。 IMG0330A.jpg 盘管后。电流0.87A,高压管烫手,干过常温。回气管结露。3档0度停机。5档-3度停机。
管子用8MM铜管。毛细用2米。 IMG0334A.jpg IMG0331A.jpg IMG0332A.jpg IMG0333A.jpg

评分

参与人数 4威望 +18 收起 理由
zdy997 + 8 赞一个!
神医 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
中级维修 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
荣昌制冷 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2011-8-1 18:38:58 | 显示全部楼层
干得好、顶一个、
发表于 2011-8-1 18:39:59 | 显示全部楼层
不错            
发表于 2011-8-1 19:15:28 | 显示全部楼层
活做得不错  赞一个
发表于 2011-8-1 19:21:17 | 显示全部楼层
不错,值得学习。
发表于 2011-8-1 19:26:15 | 显示全部楼层
这样的展示柜你的管子是不是盘多了。这样子应该能做冰箱了。
发表于 2011-8-1 20:16:14 | 显示全部楼层
10圈。。。不错,,,应该是用弯管器加工的吧,材料也很扎实充足
发表于 2011-8-1 23:29:33 | 显示全部楼层
展示柜盘管要凹字形来盘,,你这样盘的话若开门次数少还可以。。

若开门次数多那就会好麻烦温度会很难下去的,展示柜的特点就是失冷快,
发表于 2011-8-2 06:38:53 | 显示全部楼层
管子稍微有点多
发表于 2011-8-2 07:13:50 | 显示全部楼层
做得不错,我都是这么做的,和你盘的一个样。