楼主: 荣昌制冷

氟制冷系统几种堵塞现象的论述

     关闭 [复制链接]
发表于 2015-3-25 21:43:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2015-8-22 20:40:21 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2015-9-3 22:07:01 | 显示全部楼层
我碰到一特例的“脏堵”,客户报修表现为降温慢几乎不降温,毛细管和过滤器处发凉,打开工艺口处还喷出很多制冷剂。认为肯定是脏堵的现象。我当时就换了干燥过滤器,运行就正常了,但过了一周,客户又说不制冷了。又是与原来一样的现象,我怀疑上了油质或“油堵”,就直接更换了压缩机。很好,一年多都没有问题了,这又是什么情况??
发表于 2015-9-28 14:08:30 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
发表于 2015-9-28 14:26:06 | 显示全部楼层
说的好……
发表于 2016-2-22 22:37:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常有用,不错不错!
发表于 2016-5-17 08:32:21 | 显示全部楼层
谢谢啦,好资料
发表于 2016-5-20 00:20:46 | 显示全部楼层
谢谢   学习一下
发表于 2016-5-27 21:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,学会了什么是油堵
发表于 2016-6-30 17:43:57 | 显示全部楼层
这玩应简单也不容易懂    反正需要自己研究理解