楼主: 荣昌制冷

氟制冷系统几种堵塞现象的论述

     关闭 [复制链接]
发表于 2014-1-5 18:34:56 | 显示全部楼层
分析得好。
发表于 2014-1-11 18:35:51 | 显示全部楼层
在制冷管道里加入甲醇能对处理冰堵有效果吗?我是学徒,经常看师傅在处理冰堵时加甲醇
发表于 2014-1-11 18:45:20 | 显示全部楼层
看回气管的压力,能否确认是不是冰堵或脏堵?R600制冷剂,在通电运行时,压力为零,停机时压力为0.2,但通电时不制冷,高压管不热。
发表于 2014-1-11 19:05:15 | 显示全部楼层
发生冰堵或脏堵,回气管应该没有制冷剂,制冷剂都堵在高压管或毛细管中了,停机时,制冷剂能通过压缩机回到回气管吗?如果是这样的话,就不能通过看回气管的压力确认是否堵住了。是这样吗?谢谢师傅的指点
发表于 2014-1-12 16:14:44 | 显示全部楼层
好帖子,一定要顶
发表于 2014-1-14 19:42:47 | 显示全部楼层
楼主你好 :今天接一冰箱,通电灯亮,确定有电源,接着听,摸压机压机正常启动,5分钟后摸回气管常温,过滤器常温,高压管常温,确定不制冷。停机两分钟后割开工艺口无气体排出,割开毛细管《过滤器过来10CM处》有大量制冷剂排出而且时不时有冰渣堵住需要敲打出口才能排出气体。等气体排尽开启压机运行排空里面冷媒《R600a》然后焊接针阀打压测漏。从工艺口加压断开的毛细管两端有气体排出,然后封口测漏,确定不漏。我这台机应该是堵了,但是没处理怎么就通辽呢?是冰堵?
发表于 2014-1-15 13:11:47 | 显示全部楼层
精辟!!!大家来学习啊,不能错过呀。如此给力的无偿奉献,给楼主致以最高敬意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-16 13:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师!!!!!
发表于 2014-1-24 01:01:07 | 显示全部楼层

谢谢   学习一下.。。。
发表于 2014-2-16 20:03:49 | 显示全部楼层
很好
谢谢了