楼主: min6114362

变频器上电后外观变成了这样子是什么原因?

[复制链接]
发表于 2011-8-10 10:11:14 | 显示全部楼层
可以在电源输入端接上一个灯泡,然后再在大电容后面也就是P端断开,通电试机,不会烧元件的,
 楼主| 发表于 2011-8-10 10:55:59 | 显示全部楼层

谢谢·
这是测量整流桥有没有漏电的吧··
现在这台机子已经搞好了·······
发表于 2011-8-11 08:48:44 | 显示全部楼层
我说漏了,是P端断开处也要接上一个灯泡的,
搞好了那就OK
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:25:35 | 显示全部楼层
谢谢·
发表于 2011-8-12 12:48:59 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-12 14:01:46 | 显示全部楼层
那搞好楼主什么原因呢?是不是原件换了好了?
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:16:15 | 显示全部楼层
jjinchen 发表于 2011-8-12 14:01
那搞好楼主什么原因呢?是不是原件换了好了?

对啊·
是换件就好了··
发表于 2011-8-28 09:31:31 | 显示全部楼层
路过,学习学习!
发表于 2011-9-18 11:47:54 | 显示全部楼层
晶闸管接地,你测一下

发表于 2011-9-18 11:53:16 | 显示全部楼层
山西太原刘柏寿 发表于 2011-8-9 19:31
拿500V摇表测下是否已击穿,万用表内部电压太低有时不好确定,如是可控硅整流的摇表勿接G极!!

怎么用摇表了,容易击穿的