楼主: maoguang132

再修不好格力我就要被开除了

  [复制链接]
发表于 2011-3-1 16:29:14 | 显示全部楼层
也遇到过这样的情况。冬天加氟高压在1。2徘徊。继续加氟,最后压力正常1。8。制热一般收工了。
发表于 2011-3-5 16:50:42 | 显示全部楼层
对热泵型的,环境温度5--6是不能工作的
发表于 2011-3-5 17:24:26 | 显示全部楼层
内机转吗,风量小吗
发表于 2011-3-5 17:52:43 | 显示全部楼层
回复 10# 秀才


    想让它制冷还不简单吗
发表于 2011-4-8 22:12:33 | 显示全部楼层
制冷也不会正常的 显热与潜热的变化已经不同了,环境温度决定系统工况!
发表于 2011-4-8 23:18:39 | 显示全部楼层
我说是单向阀坏了
发表于 2011-4-9 01:06:16 | 显示全部楼层
如果真的是楼主描述的这样的情况,应该就是单向阀坏了。冰堵脏堵不会导致储液器拉霜的,这个坏了也不影响制冷。原理如下:单向阀坏导致短路一段毛细管,使得毛细管变短,节流作用降低,导致蒸发压力升高,蒸发温度上升,6度室外环境温度不能提供足够的热量让制冷剂吸热蒸发,导致制冷剂在温度比较高的储液器还能蒸发吸热,导致拉霜。同时,节流作用减小,相当于高低压之间的阻力减少,从而把高压拉低了。然后高压从开机时的1.6慢慢趋向1.2,最后达到平衡,此时,由于毛细管前后压差变小,导致毛细管出来的制冷剂流量减少,蒸发温度继续上升,最后导致储液器处的霜化了。按理说压机的电流会大点,热保可能会跳啊,最起码压机比正常的要热不少。。。。。私人观点,仅供参考。
发表于 2011-4-9 15:12:07 | 显示全部楼层
你看下电加热丝咯
发表于 2011-4-9 18:54:42 | 显示全部楼层
路过学习!!
发表于 2011-4-10 00:07:57 | 显示全部楼层
我遇过这种问题,是美的,更换四通阀就成了,你的四通阀可能焊接时搞坏了,有窜气的可能