查看: 30279|回复: 116

再修不好格力我就要被开除了

  [复制链接]
发表于 2008-12-28 16:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力三P机,风采柜机,修不好,现象:制冷好的,制热时,压力上不来,今天,环境温度6度,压力只有1.6,开机一小时,压力慢慢下降,降到1.2,室内无效果,加液后还是老样子,四通阀换过三个,储液器换过,压缩机换过,都不行啊,再这样下去要死人了~!最后一个目标~!毛细管组件,不大可能吧,这也会有问题?开机一小时,储液器一直结霜,慢慢化掉,接近一个小时的时候,全部化完,但一看压力也只有1.2了,各位大侠,求助啊~!
发表于 2008-12-28 19:05:42 | 显示全部楼层

好像是堵了吧

你开起看了电流没 冰堵也会的 是管路问题一定是主要看看是不是毛细管冰堵了 我朋友有个冰箱也是一样的 他是开机20分钟左右 电流下降
发表于 2008-12-28 19:16:39 | 显示全部楼层
应该还是冰堵吧
发表于 2008-12-28 19:38:47 | 显示全部楼层

回复 1# maoguang132 的帖子

先检查气液连接管如完好,再分段用高压氮气吹干净管路,抽空后定量加氟,应该能够解决问题。
发表于 2008-12-28 20:45:40 | 显示全部楼层
延长抽空时间。在制冷状态下加到0.45MP压力。测量电流是多少?
发表于 2008-12-29 10:55:29 | 显示全部楼层
我是新人怎么测电流
发表于 2008-12-29 11:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-15 11:21:25 | 显示全部楼层
还有这样的公司,到劳动保障局告他
发表于 2009-1-15 12:35:44 | 显示全部楼层
虚心多学习吧
发表于 2009-1-30 05:58:57 | 显示全部楼层
制冷真是好的吗?6°气温你怎么让它能够正常运转制冷呢?怀疑。。。。。。