2.2千瓦油浸的深水泵绝缘0.3MΩ能用吗

[复制链接]
发表于 2011-7-19 08:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2.2千瓦油浸的深水泵绝缘0.3MΩ能用转速正常,不知能不能跳闸。
发表于 2011-7-19 08:51:31 | 显示全部楼层
接线的盖子里用吹风吹一下看 有的不是线包漏电  是引线漏电  3M灵敏度高的漏电开关会跳的   我有一次修个电机20M都跳   我这用的是漏电量30ma的漏电开关   好像40M以上才可以
发表于 2011-7-19 19:12:09 | 显示全部楼层
找到故障点,重修,不安全,会跳闸的.
发表于 2011-7-20 09:55:46 | 显示全部楼层
按每千伏1M的原则,380伏大于0.5M就可以正常工作,
发表于 2011-7-20 11:10:34 | 显示全部楼层
不能 ~~~~~~
发表于 2011-7-20 13:24:02 | 显示全部楼层
烘干一下再查阻值
发表于 2011-7-21 18:32:47 | 显示全部楼层
快报废了。建议重绕,实际操作一般要20M以上
发表于 2011-7-21 18:42:43 | 显示全部楼层
不进入水的电机,要0.5M欧,你说这个电机能进水可以吗
发表于 2011-7-30 00:28:22 | 显示全部楼层
路过、来看看
发表于 2011-8-3 10:09:25 | 显示全部楼层