本帖最后由 shangduzz 于 2011-7-17 16:39 编辑

关于格力挂机空调不停的外壳膨胀声音:我在09年买了格力的 KFR-26GW/K(26542)-N4 型空调,在商场看的时候说是卧室专用空调,噪音小。买回来装上后,制冷或者制热时外壳膨胀的生音就一直不断,有时候是咔的一声,有的时候是很有规律的 卡塔 生音,这个空调能卡塔一夜,我知道热胀冷缩,但是我想不会热胀冷缩一夜把。现在开开制冷还是很有规律的发出 卡塔声音,其他都正常。叫格力售后来了N次了,换了好多师傅都说是没事,我很纳闷了,是不是师傅显费事不给我修,还是有什么特殊的原因,我这人什么事情总爱刨根问底,想在专业的论坛请教一下维修专家以下3点。
1.是不是空调安装的不好或者是空调里面什么零件坏了,如果维修的话,比较麻烦(我在网上搜的有的说是 什么水管 破裂了  但是空调不漏水。不专业也不敢妄下结论)
2.如果再叫售后来检测的话,让他们检测什么地方,能让这个烦人的 卡塔 声音消失。
3.自己能把室内机的外壳卸掉吗  麻烦不?是不是拧掉几个螺丝就可以轻松的取下来。
谢谢,我耳朵特别灵,有点声音我都能听见,我好郁闷啊。谢谢
发表于 2011-7-17 18:18:34 | 显示全部楼层
有可能是继电器的响动吧,如果室内温度达到你设定温度后,内机会自动断开外机电源,停止外机制冷工作,此时内机电脑板上的继电器工作,会发出嗒的一声。当室内温度上升到你设定温度后,室内机的电脑板断电器吸合再次向外机供电,又会发出嗒的一声,一个晚上会响很多次的。不知你所听到的是不是这个。
发表于 2011-7-17 18:29:12 | 显示全部楼层
继电器发出的声音一般感觉不到啊、   楼主的耳朵震灵敏、  怀疑是摆风的问题?
发表于 2011-7-17 18:35:44 | 显示全部楼层
估计是继电器的声音 看来耳朵特别灵也不是好事
发表于 2011-7-17 19:32:31 | 显示全部楼层
继电器的声音每次启停外机都会有一次,你可以换个好点的继电器试试!
发表于 2011-7-17 21:05:45 | 显示全部楼层
没法子,要不让他们换个内机壳试试,塑料件的热胀冷缩
发表于 2011-7-17 21:17:12 | 显示全部楼层
听力好啊  要不想听那么多就把温度调低或者就不要那继电器了你愿意吗?
发表于 2011-7-17 22:31:57 | 显示全部楼层
今天修了一个科龙的,也是内机响,用户说时有时无,就像交流电的嗡嗡声,我怀疑是外壳哪里松共振引起,后来我告诉用户,再有响声的时候,拍拍外壳,或者端正一下内机,就好了.到现在也没见用户打电话过来,不知道是不是真的好了.
发表于 2011-7-18 00:11:28 | 显示全部楼层
回复 8# 逍遥楼主
发表于 2011-7-18 00:13:37 | 显示全部楼层
空调内机线路板旁边有个变压器有问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 07:21 , Processed in 0.059816 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表