求助:制冷机的制冷剂加量

[复制链接]
发表于 2011-7-16 22:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 hxwx 于 2011-7-16 22:40 编辑

本人业余时间喜欢维修,非专业人士。下面是详细的维修过程:
      实验室里的一个小制冷机,用的是东贝3/4P压缩机,R22制冷剂,外平衡膨胀阀,设备的结构是:在一个20L的不锈钢桶中用了长大约7~8米16mm的铜盘管作为蒸发器,桶中是乙醇水的混合物,以前可达到-30℃。最近发现降温慢,经检查是膨胀阀感温包捆扎固定出现了问题,重新处理后感觉制冷速度还可以,后来凭感觉少量补加了一些R22,没计量,然后测试降温速度,主要测试从0℃降温至-15℃的所用时间,有一个循环泵对乙醇水进行循环保证温度均匀。第一次用了40分钟达到-15℃,感觉慢一些,就再加一些R22,结果测试用了42分钟,于是认为R22可能多了,就慢慢放掉一些,结果第三次用了50分钟才达到-15℃,于是认为R22少了,就再少量加一些,就这么来回折腾几次,发现后面几次测试用时间都比40分钟多。
    现在的现象是:膨胀阀结霜很快,压缩机吸气口没有明显结露,排气管烫手,冷凝器出来后的管有点温,过滤器前后无明显温差(说明没堵塞吧)。对于上面的40分钟那一次,用了2小时从0℃降到-25℃。也就是说从-15℃降到-25℃用了大约80分钟。可能现在气温高,加上有泵循环。
   现在的问题就是,通过一些什么方式来判断R22的加量比较合适。这个设备是自制设备,进排气都没表,管路上也无视镜之类。
   希望得到大家的帮助!
发表于 2011-7-17 00:43:25 | 显示全部楼层
可以用表加,看低压压力,会看膨胀阀结霜位置吗?不能拿时间来衡量制冷效率,有好多变量存在
 楼主| 发表于 2011-7-17 09:00:35 | 显示全部楼层


谢谢,用表加,压力应该加到多少啊?膨胀阀结霜是出口侧结霜,另外膨胀阀帽上也结霜,膨胀阀进口侧不结霜。
发表于 2011-7-17 10:51:58 | 显示全部楼层
回复 3# hxwx


    F22的话低压到0.15---0.2左右,你说的是膨胀阀的感温包结霜?要是的话膨胀阀小,你的感温包在什么位置,应该在蒸发器末端才能调节膨胀阀大小
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:58:00 | 显示全部楼层
回复 4# 逗你玩儿


    膨胀阀的感温包不结霜。由于当时制作时是委托一个制冷设备安装维修的店来给安装的,蒸发器铜管从桶中出来后水平部分很短接着就垂直下来了,下来之后才有一段横管进压缩机,于是感温包就安装在这段水平管上了,现在看来有点不太合适,感温包距离压缩机吸气口约15CM,而距离蒸发器出口约40CM,外平衡管接在蒸发器出口外10cm左右的垂直管上。从现在的现象来看,外平衡管焊接处已经结霜。感温包是应该安装在什么位置:是蒸发器出口->感温包->外平衡管焊接点,还是蒸发器出口->外平衡管焊接点->感温包? 感温包安装角度在水平管的的大约1~2点钟方向。
    今天买了一块加氟表,下午看着表调整一下。
发表于 2011-7-28 11:47:09 | 显示全部楼层
原来的制冷效果您满意就说明原来的设计跟安装都是达标的    有可能是您来回的充放了几回氟把一定量的空气带入系统所致
发表于 2011-8-17 16:43:41 | 显示全部楼层
有可能是您来回的充放了几回氟把一定量的空气带入系统所致

发表于 2011-8-17 17:36:18 | 显示全部楼层
膨胀阀安装位置应该在蒸发器出口处,越近越好一般10-15厘米为宜,一定要在水平管上一般小于16的管子在2点钟方向,16-28的在4电钟方向大于28的在5点钟方向
判断压缩机制冷量的好坏是要通过检查压缩机的过热度等数据判断的,简单方法就是测回气温度,测回气压力,更具压力表上温度和蒸发温度计算过热度,还有就是德国德图有个仪表可以直接自己计算过热度就比较好弄,计算比较复杂。
发表于 2013-7-6 19:49:39 | 显示全部楼层
加注量受直接和间接因素影响
直接的表现为硬件,两大器,两小器,系统管道长短大小,及布置的合理性
间接的表现以环境因素为主;还有电压,不同工况等等!!!多多啦!
只有批量生产型产品,有试验背景为依据,才有明确的一个量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 09:43 , Processed in 0.060345 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表