楼主: 北疆冰雪

看图就会完成空调检漏!

    [复制链接]
发表于 2014-7-12 13:21:06 | 显示全部楼层
方法非常实,谢谢
发表于 2014-7-12 13:33:05 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献,这招太实用了
发表于 2014-7-12 13:39:18 | 显示全部楼层
请教楼主,普通壁挂式空调需要打压3~5KG的压力吗,还是只针对多联机和中央空调才打这么高的压检漏?普通壁挂式空调在用户家里如何打压到3~5KG压力
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:45:45 | 显示全部楼层
谢璨宇 发表于 2014-7-12 13:39
请教楼主,普通壁挂式空调需要打压3~5KG的压力吗,还是只针对多联机和中央空调才打这么高的压检漏?普通壁 ...

   制冷系统打压方法:压缩空气打压、制冷剂气体打压、氮气打压。被检空调机有3~5kg压力,不管是多联机还是中央空调的制冷系统,可以分段独立或系统闭环打压都能检测。
发表于 2014-7-12 17:08:43 | 显示全部楼层
方法不错,谢谢分享。。
发表于 2014-7-12 18:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习了就看舅舅家
发表于 2014-7-12 20:35:57 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2014-7-12 14:45
制冷系统打压方法:压缩空气打压、制冷剂气体打压、氮气打压。被检空调机有3~5kg压力,不管是多联机还 ...

普通家用35挂机也需要打3~5KG的压力吗,普通压机能打到3~5KG的压力吗?貌似我的压机打不到这么高诶,氮气打这个压力没问题
 楼主| 发表于 2014-7-12 20:59:00 | 显示全部楼层
谢璨宇 发表于 2014-7-12 20:35
普通家用35挂机也需要打3~5KG的压力吗,普通压机能打到3~5KG的压力吗?貌似我的压机打不到这么高诶,氮气 ...

呵呵,我用气管子还给冰箱打3~5kg的压力呢,冰箱压缩机给空调系统打压,小马拉大车当然费劲了。用哪种方法检漏,都得前期投入,氮气、空气泵、制冷剂,方法的指导,实践操作就自己好好琢磨琢磨!
发表于 2014-7-12 21:36:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
发表于 2014-7-12 21:58:59 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2011-7-12 23:49
洗涤灵、浴液+水,就是水溶液!主要是起发泡用的,有泄漏点就会有泄压现象,就能准确无误的检出 ...

这方法和修轮胎一样。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
北疆冰雪 + 6 和补轮胎道理一样!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:21 , Processed in 0.059549 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表