我也发一个:R410a的制冷剂不能补加,只能放尽后,抽空后才能以液态的加注。

  [复制链接]
发表于 2012-5-20 05:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,你们都说得有道理,谢分享!
发表于 2012-5-20 08:32:41 | 显示全部楼层
谢谢了,感谢分享
发表于 2012-5-20 10:00:03 | 显示全部楼层
你用的R410A的跟我的不同,我用的R410A是R32跟R125,你用的是R23跟R125,一比一的比例
发表于 2012-5-20 10:17:56 | 显示全部楼层
专业 发表于 2011-7-19 19:34
楼主的报道:我要大力地进行批评和驳斥,我多的不用说,我修空调的业务实在是太少了,但是我隔壁就是武汉美 ...

我想问下,格力,美的是哪一年才用的R410A的,松下跟大金,差不多在2005年,只要是变频空调都用R410A,
再跟你讲个安例,这是我亲手维修的一台机器,我讲的故障,R410A不抽真空的结果,大家都知道,冷媒放出来都会冻手,但我修的那台机器是05年安装的,当时只是要求抽真安,没有管理那么严格,到10年用户报修空调不制冷,上门查看压力正常电流正常,但就是不冷,排放冷媒出来,根本没有冻手的感觉,就像空气一样,报厂家售后担当,松下厂家搞质管的当时都不相信,后面到现场才相信。你要是不相信,叫别人把R410A放三分之一出去,再补加进去看下效果如何
发表于 2012-5-20 10:19:25 | 显示全部楼层
一丝清风 发表于 2011-7-21 18:38
我今天遇到一个,自己移机缺少了r410,可手下没有呀,想抽空用r12暂时替代应急使用,支持我的请回复我

那你就准备把那台机器自己买回来
发表于 2012-5-20 10:24:02 | 显示全部楼层

R22的沸点是负40.8,R410A是负51.4,R22油是矿物油,R410A是合成冷冻油
发表于 2012-9-3 19:39:34 | 显示全部楼层
我已经加过100台R410都不止了,都好好的,不像LZ说的那样
发表于 2012-9-3 20:30:20 | 显示全部楼层
楼主的标题是对的,严格来说R410A是不能补加的,原因是R410A是一种混合型的制冷剂,{并不是楼主所说的1:1的比例吧,具体,网上查吧,我记不清了},而且各组分的沸点不一样,所以在气态下各组分比例就不是标准比例了,掉的话肯定是以气态漏掉的,以所剩下的制冷制比例就不一样了!也就不是标准的R410A了!但在实际当中,如果漏得不多的话还是可以补加的,影响不是太大,我也经常这样试过的!当然加的时候也得以液态加的!
发表于 2012-9-3 20:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
水帖,深度不够,新手之作。
发表于 2012-9-3 20:58:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:00 , Processed in 0.057531 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表