02年的新科定频机修不好了。

  [复制链接]
发表于 2011-7-10 21:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如下图一样,

1

1

2

2

开始的故障是:通电就外机工作,内机风扇不转,定时灯亮,遥控不起作用,蒸发器冒冷气,
后来关机开盖,随便看了下就去吃饭了,什么都没动,下午通电就不自动开机了,遥控还是不行,按强起,运行灯闪,外机不工作了。
此机认真检查发现只有温感,没有管温的。。。。- -!
想想是老机子,就只换了温感,10K的
还是一样,但有时还会三个灯,(运行,保护,定时)轮流闪,有时又只有定时灯长亮,外机工作的情况。
这种怪现象是这两天才开始的
之前只是移过机,使用次数不超过1个月,查了N多资料也没查到运行灯闪是什么意思~~~如果拔掉温感,过了一会就会保护灯亮,
接不接外机也一样,,就是没接铜管,难道老机子要全接好才行????
难道只能换万能板了???
发表于 2011-7-10 22:15:46 | 显示全部楼层
看看应急开关是否漏电。
发表于 2011-7-10 23:29:03 | 显示全部楼层
没接铜管甚么意思?那样试机会不会是高压保护或是过流保护呢?三思而后行!
发表于 2011-7-11 00:29:29 | 显示全部楼层
电脑版坏了,前几天遇到一台海尔和你一样毛病
发表于 2011-7-11 00:35:14 | 显示全部楼层
会不会风机坏了,跳保护了
发表于 2011-7-11 00:38:27 | 显示全部楼层
这是一台单冷机,修板或换板。
发表于 2011-7-11 02:02:06 | 显示全部楼层
有温度保险的``
发表于 2011-7-11 09:58:50 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-117578-1-1.html看看这个贴子可能对你有帮助
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:19:53 | 显示全部楼层
回复 3# 中级维修

这我知道,只是临时试机通下电的,再说这机雪种早放掉了,
发表于 2011-7-11 16:18:42 | 显示全部楼层
呵呵,楼主啊,看线路图可以看出有电流保护的。你外机没接,管子也没接肯定不能开机的啊。你接了外机没接管子开了机压缩机是空转的。看来楼主比我还业余。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 19:48 , Processed in 0.065901 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表