格兰仕空调新机制冷不好,低压压力不稳定!是什么原因?抽空还是不行~

  [复制链接]
发表于 2011-7-10 12:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚装了一台格兰仕的空调,一匹的,用户用了一个星期反映制冷效果不好,电压230左右,用表测低压压力不稳定在5斤半左右不停上下动,电流跟额定电流大零点几,一开始觉得空调里有空气就抽空加氟,但还是不行。就想是不是压缩机的问题,反正是新机就把外机给换掉抽空放氟,最后还是不行。他的房子是一层的平房,有十三四个平方左右,外机放在楼顶上。请问各位高手是什么原因?
发表于 2011-7-10 12:48:03 | 显示全部楼层
氟加多了点吧!
 楼主| 发表于 2011-7-10 13:00:32 | 显示全部楼层
新机啊,而且把外机也换了,还多氟?
发表于 2011-7-10 13:36:45 | 显示全部楼层
管道不畅通,检查管道。
发表于 2011-7-10 14:16:10 | 显示全部楼层
应该是机器小了,我见过的,只要你修的回气管结露,出风口温度不高,就行,
发表于 2011-7-10 19:35:55 | 显示全部楼层
还是管路上出问题,检查蒸发器是否结霜,还有室内机的风扇是否正常.
发表于 2011-7-10 21:43:45 | 显示全部楼层
先查管道是,否刚可能是内机焊堵。
 楼主| 发表于 2011-7-16 11:00:58 | 显示全部楼层
管道也折扁,最后也把风口换掉了,还是没什么效果,出风口温度16到17度左右,室内28 29左右~是什么原因啊,他的墙式空口墙,就外面有砖里面空心的,是不是保温不好啊?房间只有12平方!
 楼主| 发表于 2011-7-16 11:01:29 | 显示全部楼层
打错,管道没有扁!
发表于 2011-7-16 11:18:30 | 显示全部楼层
保温效果好不好跟空调是否正常运转没有关系!
换机抽空加氟  你加多少氟啊