格力空调KFR-120LW/E柜机出现回气管结冰

[复制链接]
发表于 2011-7-9 23:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力KFR-120LW/E柜机出现回气管结霜,开机测回气压力0.3MP.偏低,室内机风扇风速还可以,5分钟后结冰。内蒸发器上半部分也结冰。请大家分析分析问题出现在何处。先谢了
发表于 2011-7-10 00:44:41 | 显示全部楼层
有堵............
发表于 2011-7-10 11:56:49 | 显示全部楼层
检查管子正常吗
发表于 2011-7-11 08:32:55 | 显示全部楼层
内蒸发器脏及过滤器检查.
发表于 2011-7-11 08:41:47 | 显示全部楼层
管子有扁的地方,你检查检查吧
发表于 2011-7-11 09:14:48 | 显示全部楼层
氟利昂不够
发表于 2011-7-11 10:49:23 | 显示全部楼层
前两天我也遇到过一台美的120的机子,出风口温度最低只有22度,降不下来,工作压力只有两个压多点我加了差不多一公斤也没见表怎么上升还是0.2多个压,回气管结蛮厚的霜,到现在还没修好!因管子走的有点长,估计两种 原因不是管子有地方BIE了就是管内有杂质!有待见证!