一台华宝(7.8年了)空调 制冷效果很好,早上能制冷压缩机不会跳掉,中午制冷一个小时压缩就很烫,过热保护跳掉了,晚上10左右也不能制冷 十二点以后又可以制冷了,电容正常,制冷剂也正常,空调装在太阳直晒的地方,要说是太阳晒的原因可为什么晚上也不能制冷,测电压180几V,要说电压低 但为什么隔壁的空调没问题呢?
发表于 2011-7-9 17:27:23 | 显示全部楼层
早上和晚上12点以后能用,中午和晚上12点前不能用是典型电网电压在用电高锋不稳定的现象。建议用户买稳压器或更改线路!

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
北疆冰雪 + 4 欢迎来到论坛,有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-9 17:34:35 | 显示全部楼层
回复 2# jiangkun1


    那为什么其他台得空调正常呢?我觉得压缩机有点老化了
发表于 2011-7-9 17:57:01 | 显示全部楼层
这个问题很明显就是电压低造成的,不能总和别的比,牌子一样吗,使用年限一样吗,同样的牌子,同样的型号,不是一个批次的产品,压机都可能不一样。可以肯定的是电压180伏,是不能达到空调正常运转的条件的。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
北疆冰雪 + 4 欢迎来到论坛,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-7-9 18:02:22 | 显示全部楼层
是啊!你以为年年都 是十八岁啊?十年以前打球跑几个钟,喝两口水又可以打。现在喝红牛都跟不上了

评分

参与人数 2威望 +3 收起 理由
K-huang + 1 我很赞同
北疆冰雪 + 2 参与鼓励

查看全部评分

发表于 2011-7-9 18:20:00 | 显示全部楼层
电压问题、压缩机性能、、、、、、、、、、
发表于 2011-7-9 20:38:42 | 显示全部楼层
电压低。电流就高。不发热就怪了。插座接触不良也有关系

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
北疆冰雪 + 2 欢迎来到论坛,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-7-9 21:57:43 | 显示全部楼层
根据你所说情况,可以基本断定是是压低引起故障。另外隔壁的在低电压时使用正常,那是人家的压缩机质量比你现在的压缩机质量要好,耐低压电。市面上应当有空调专用稳压器卖的。
发表于 2011-7-9 22:00:04 | 显示全部楼层
另外测量下外机风机电容,电容容量低了的话更换新的。这样可以增加热交热器的散热。使压缩机负载降低。
发表于 2011-7-9 23:04:12 | 显示全部楼层
电压问题加稳压器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 06:48 , Processed in 0.069367 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表