解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法

    [复制链接]
发表于 2012-9-22 18:20:53 | 显示全部楼层
蒸发器里的水是不是排出的很慢,要开多长时间?
发表于 2012-9-22 19:38:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-9-22 20:04:02 | 显示全部楼层
这个方法不错学习了
发表于 2012-9-22 20:25:04 | 显示全部楼层
谢谢分享 值得学习
发表于 2012-9-23 00:34:49 | 显示全部楼层
师傅 你这样接 就相当于两路流向哟 一向是经毛细管回压机 另一路就是流向你外加的过滤器 这样能干净的滤出冰箱的水飞吗  我昨天就是在回气的管路串接的大过滤器运行一晚 没搞定 我前前后后搞了7 。8次 没好  明天还得继续 头都大了 师傅你给在下指点哈 谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-23 07:48:38 | 显示全部楼层

把干燥剂换了,干燥剂失效了?
发表于 2012-9-23 10:05:38 | 显示全部楼层
拾龙 发表于 2012-9-23 07:48
把干燥剂换了,干燥剂失效了?

干燥剂一点都没变色   运作一会 就是赌 啊
发表于 2012-9-23 13:11:02 | 显示全部楼层
具体怎么操作啊,我照你的方法做了一个。但是大过滤器上没有接可调节的开关。用的是快速接头然后用软管大头那边连接到高压表小头那边接到工艺管的低压表上。通过高低压表来调节通过大过滤器的流量。高压表开了一点低压表全开。这样运行了2个小时,是这样操作吗。可是结果拆下大过滤器运行还是堵。楼主能详细说下怎么操作吗,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-9-23 18:13:24 | 显示全部楼层
真命天子 发表于 2012-9-23 13:11
具体怎么操作啊,我照你的方法做了一个。但是大过滤器上没有接可调节的开关。用的是快速接头然后用软管大头 ...

只要能控制大过滤器的流量就行!
 楼主| 发表于 2012-9-23 18:16:47 | 显示全部楼层
爱的shosho… 发表于 2012-9-23 10:05
干燥剂一点都没变色   运作一会 就是赌 啊

冷剂从大过滤流过,控制流量,让大过滤器结露。