楼主: 拾龙

解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法

    [复制链接]
发表于 2017-11-12 21:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
搞来搞去冰堵还是没去了,大过滤器为什么就是不结霜
发表于 2019-6-1 14:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
方法有效,就是麻烦一点。接头太多,要保证每个接件不漏氟,我用过几次此法,有时候要补氟,有时候干燥剂失效没效果。
发表于 2019-6-1 20:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
支持,技术分享!
发表于 2019-6-28 08:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
这种方法排除冰堵不是很理想
发表于 2019-6-28 09:07:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-2-26 22:15:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-2-26 23:27:07 | 显示全部楼层
大神,大过滤器连接干燥剂工艺管和压缩机工艺管是对?
体外过滤为什么需要带压力表?
还有个问题,这样连接如果控制制冷液是走大过滤器还是走低压管?
发表于 2020-2-26 23:27:26 | 显示全部楼层
大神,大过滤器连接干燥剂工艺管和压缩机工艺管是对?
体外过滤为什么需要带压力表?
还有个问题,这样连接如果控制制冷液是走大过滤器还是走低压管?
 楼主| 发表于 2020-2-27 10:07:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 拾龙 于 2020-2-27 10:19 编辑
yu312939255 发表于 2020-2-26 23:27
大神,大过滤器连接干燥剂工艺管和压缩机工艺管是对?
体外过滤为什么需要带压力表?
还有个问题,这样连接 ...


大过滤器小头连接工艺管是相对低压。大过滤器大头连接冰箱干燥过滤器是相对高压。用压力表可监视大过滤的流量,用开关开大开小,是控制制冷液走大过滤器的流量。制冷液部分走大过滤器被吸收水分,制冷液部分走冰箱系统让水分混合带出来。关了体外系统观察冰堵是否消除。
发表于 2020-2-27 10:56:17 | 显示全部楼层
拾龙 发表于 2020-2-27 10:07
大过滤器小头连接工艺管是相对低压。大过滤器大头连接冰箱干燥过滤器是相对高压。用压力表可监视大过滤的 ...

谢谢大神,非常不错的经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-3 04:39 , Processed in 0.053810 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表