楼主: 银斌家电

空调压缩机坏了怎样收氟?

  [复制链接]
发表于 2011-7-10 15:41:47 | 显示全部楼层
同意楼上意见。
发表于 2011-7-10 16:13:02 | 显示全部楼层
如果你非要为那点氟费力的话,告诉你很简单,我搞过很多都是这样,用另一个压机抽就行了,从高压阀处。但是存在几个问题。1,如果你刚才说的压机坏了,是线圈烧的话,氟也不怎么好了,不干净。2,把氟抽出来后,原机的压机的油也会出来一些。在以后用的时候得在雪种瓶上加个过滤器才行并且只能加气态的。3,不方便,没有直接放了,搞好后重新加快。维修嘛要的是速度和效果。
发表于 2011-7-10 16:27:35 | 显示全部楼层
用个空雪种瓶.抽空.放冰箱冷冻。回收时空雪种瓶最好用冰包围(帮助降温,得到快速冷凝),在高压处回收,如有条件外接压缩机抽效果更好。
发表于 2011-7-10 16:49:28 | 显示全部楼层
利用本机回首,关掉高压阀,开机,用淋水的方式帮助冷凝器降温,冷凝器不再继续升温时,证明本机回收完毕,关掉低压阀,打开冷凝器输出后的管路,在管路中(串联)增加一个干燥过滤器,原机组中的水分就会被干燥过滤器吸取。
发表于 2011-7-10 18:37:59 | 显示全部楼层
放了吧,别再着个上有想法了,有这时间都修完了,还能接下个活
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:19:44 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助!
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:33:53 | 显示全部楼层
我就是想再用两个截止阀,把空调运转,利用压机把F储进内机,这样可以吗?
发表于 2011-7-10 21:24:48 | 显示全部楼层
草  哪点氟值几个钱啊
发表于 2015-6-30 22:18:04 | 显示全部楼层
放了吧,有这个时间还是多接个活
发表于 2015-7-1 13:12:05 | 显示全部楼层

直接放掉