空调加不进氟是怎么回事?

  [复制链接]
发表于 2011-7-8 18:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调加不进氟是怎么回事?运行看压力表有2个压。把表阀打开,听有氟往里走,关闭表阀,压力不变,还是2个压,结冰,一直加不进去,所以我也不晓得是啥子原因照成的。还望各位师傅教教我。
发表于 2011-7-8 19:12:37 | 显示全部楼层
压力表的两个口接错了吧
发表于 2011-7-8 19:23:21 | 显示全部楼层
加氟的时候压力是否上升
发表于 2011-7-8 19:24:21 | 显示全部楼层
感觉应该是堵了,如果是管子接反了,氟罐还剩0.2(应该不是2个压)个压的话,那几乎也就是空罐了。停机看一下回气速度怎么样啊?如果停机后,低压没有变化,或者变化不大,那应该就是堵了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
北疆冰雪 + 2 参与鼓励

查看全部评分

发表于 2011-7-8 19:37:25 | 显示全部楼层
哪里结冰啊,说清楚啊
发表于 2011-7-8 21:09:42 | 显示全部楼层
压缩机坏了、、、没有吸气能力了、、、、
发表于 2011-7-8 21:14:04 | 显示全部楼层
准确的说一下,加氟的同时不要只看压力,定量加试试,然后测一下电流
发表于 2011-7-8 21:24:24 | 显示全部楼层
压力表有没坏呀,加的时候雪种瓶会冰凉吗,楼上说的没错哦也要看电流哦
发表于 2011-7-8 21:44:22 | 显示全部楼层
加的时候如果瓶很凉的,说明压力很低,烧着开水,把瓶放进去就好加啦。
如果不是的话,就是有可能堵啦。
发表于 2011-7-8 23:27:47 | 显示全部楼层
管子是否漏