发表于 2012-4-5 22:20:05 | 显示全部楼层
用500伏的摇表却定具体位置。。。。
发表于 2012-4-29 18:41:10 | 显示全部楼层
把零线和地线对调一下试试
发表于 2012-4-29 19:12:44 | 显示全部楼层
先用分段法,确定故障大至位置,然后检查接线头,是否漏电,一般都是接头受潮所致,正常情况管内破损漏电极少,管内也不会有接头,查一下不会太难
发表于 2012-4-29 19:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
电器去掉看看,是不是电器漏电。
发表于 2012-4-29 23:41:16 | 显示全部楼层
要是问题是在解决不了就换线.线路中间要是有接头就不好换了.换线的时候给两头都倒一点洗洁净.抽线的时候会容易些.
发表于 2012-4-30 16:20:57 | 显示全部楼层
是不是零地接反了
发表于 2012-4-30 17:54:12 | 显示全部楼层
将火线与零线对调试试!!
发表于 2014-9-1 17:49:45 | 显示全部楼层
电线管里面有水 即使名牌电线没有接头 漏保也会跳闸 我见过多例 把电线抽出 用长于电管2倍的铁丝中间系布条 来回拖动 吸干水分 再檫干电线的水分 最后再穿线恢复使用 一直没有问题(基建期间最后密封电管两头 以免进水 后患无穷)
发表于 2014-9-1 18:18:30 | 显示全部楼层
  多在暗合或者开关有问题 把所有外接的全部拆了做好记号再测试
发表于 2014-9-2 00:13:12 | 显示全部楼层
ZGJ_666 发表于 2011-10-2 09:47
多半得换线,穿线时线有破损的地方,或线的质量赖。

穿线有破损的,管里有潮气导电,换一根火线就行。